Mahdavi •نوشته است•:
با سلام
با توجه به بند 2-5-2 صفحه 21 استاندارد 2800 که گفته" طیف طرح ویژه ساختگاه نباید کمتر از 80 درصد طیف طرح استاندارد باشد"، آیا می توان به جای انجام مطالعات تحلیل خطر، همان طیف طرح استاندارد را در 0.8 ضرب و از آن استفاده کرد؟
سلام
به هیچ عنوان این کار صحیح نیست
باید تحلیل خطر انجام شود اگر پایین تر از ایین نامه بود تا 80 درصد بلامانع است.دقت داشته باشید که نتایج تحلیل خطر مربوط به همان سایت مورد نظر است و پاسخ ها خیلی دقیق تر از طیف ایین نامه میباشد این افزایش دقت لزوما به معنای بالاتر بودن طیف نیست