•میهمان••ِ•, •گرامی، خوش آمدید!•
•نامِ کاربری• •گذرواژه:• •به‌خاطر داشته باش•

استاندارد 2800 ویرایش 4
(0 •، بازدید کننده•) 
بحث و بررسی در خصوص مباحثی که مرتبط با مجموعه های دیگر نیست
  • •صفحه:•
  • 1

•نامِ بحث:• استاندارد 2800 ویرایش 4

استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #1

  • Mahdavi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 67
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 2
با سلام
با توجه به بند 2-5-2 صفحه 21 استاندارد 2800 که گفته" طیف طرح ویژه ساختگاه نباید کمتر از 80 درصد طیف طرح استاندارد باشد"، آیا می توان به جای انجام مطالعات تحلیل خطر، همان طیف طرح استاندارد را در 0.8 ضرب و از آن استفاده کرد؟

باسخ‌به: استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #2

  • farzad maroufi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • فعال
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 191
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 6
مهندس شما وقتی تحلیل خطر انجام ندادی رو چه اساسی می خواهی 80 در صد کمش کنی ؟
•آخرین ویرایش•: •نامشخص• •نویسنده : • farzad maroufi.

باسخ‌به: استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #3

  • Mahdavi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 67
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 2
درست است که ما تحلیل خطر انجام نداده ایم، ولی طیف طرح استاندارد را که داریم. یعنی ممکنه از تحلیل خطر طیف بزرگتری نسبت به طیف استاندارد آیین نامه بدست بیاد؟

باسخ‌به: استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #4

  • farzad maroufi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • فعال
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 191
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 6
بیشتر اوقات بزرگتر در میاید طیف تحلیل خطر

باسخ‌به: استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #5

  • Mahdavi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 67
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 2
شما نمونه عملی در این مورد داشته اید؟

باسخ‌به: استاندارد 2800 ویرایش 4 •نامشخص• #6

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
Mahdavi •نوشته است•:
با سلام
با توجه به بند 2-5-2 صفحه 21 استاندارد 2800 که گفته" طیف طرح ویژه ساختگاه نباید کمتر از 80 درصد طیف طرح استاندارد باشد"، آیا می توان به جای انجام مطالعات تحلیل خطر، همان طیف طرح استاندارد را در 0.8 ضرب و از آن استفاده کرد؟

سلام
به هیچ عنوان این کار صحیح نیست
باید تحلیل خطر انجام شود اگر پایین تر از ایین نامه بود تا 80 درصد بلامانع است.دقت داشته باشید که نتایج تحلیل خطر مربوط به همان سایت مورد نظر است و پاسخ ها خیلی دقیق تر از طیف ایین نامه میباشد این افزایش دقت لزوما به معنای بالاتر بودن طیف نیست