•میهمان••ِ•, •گرامی، خوش آمدید!•
•نامِ کاربری• •گذرواژه:• •به‌خاطر داشته باش•

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
(0 •، بازدید کننده•) 
پاسخ به سوالات در خصوص تحلیلهای غیرخطی
  • •صفحه:•
  • 1

•نامِ بحث:• تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی •نامشخص• #1

  • MOHAMMAD
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 1
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
باسلام .
دوستان علت اینکه مفصل پلاستیک در SAP تشکیل نمی شه چی می تونه باشه؟رکوردها روهم به 0.35gمقیاس کردم وازمفاصل پلاستیک پیش فرض نرم افزار استفاده کردم ،لطفا راهنمایی کنید.
باتشکر

باسخ‌به: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی •نامشخص• #2

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
MOHAMMAD •نوشته است•:
باسلام .
دوستان علت اینکه مفصل پلاستیک در SAP تشکیل نمی شه چی می تونه باشه؟رکوردها روهم به 0.35gمقیاس کردم وازمفاصل پلاستیک پیش فرض نرم افزار استفاده کردم ،لطفا راهنمایی کنید.
باتشکر

با سلام
در قدم اول مقدار شتاب را خیلی افزایش دهید مثلا رکوردها را به 1g مقیاس کنید ببینید مفصل تشکیل میگردد یا خیر.اگر مفصل تشکیل نشد که اشکال جدی در مدل وجود دارد.در ضمن دقت داشته باشید اگر روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی شما روش مودال باشد فقط لینک های غیرخطی را میشناسد و مفاصل پلاستیک را نمیشناسد اما در روش انتگرال گیری مستقیم هم لینک غیرخطی و هم مفضل پلاستیک را میشناسد.
اگر مفصل تشکیل شد به احتمال زیاد مدل سازی و تعریف و اختصاص دادن مفاصل صحیح است دقت داشته باشد که احتمال وجود دارد یک رکورد محتوای فرکانسی خاصی داشته باشد و نتواند سازه را تحریک و پلاستیک کند.هیچ وقت با یک رکورد قضاوت نکنید حتما رکوردهای زیادی را به سازه اعمال کنید و سپس نتیجه گیری کنید.
گروه آموزشی تنباکوچی

زوال در نمودار رفتار غیرخطی یک عضو •نامشخص• #3

  • Khanmohamadi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 44
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
آیا این مطلب که نرم افزارهای SAP و ETABS پدیده زوال یا برگشت در نمودار هیسترسیس را در مفاصل پلاستیک فقط به صورت Isotropic لحاظ می کنند، به دلیل قفل شکسته بودن نرم افزارهای موجود در بازار است یا در نسخه های اصلی نیز این مشکل وجود دارد؟

نمودار هیسترسیس •نامشخص• #4

  • Khanmohamadi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 44
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
آیا می توان گفت چرخه کامل رفتار یک عضو شامل بارگذاری و باربرداری همان نمودار هیسترسیس برای آن عضو است؟ لطفا تعریف دقیق آن را بیان کنید.

نمودار هیسترسیس •نامشخص• #5

  • Khanmohamadi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 44
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
آیا سطح محصور داخل نمودار هیسترسیس یک عضو معرف میزان انرژی قابل جذب توسط آن عضو است؟ در این صورت کدام یک از انواع نمودارهای هیسترسیس ( ایزوتروپیک، تاکدا یا کینماتیک) جذب انرژی بالاتری را باعث می شود؟ در این صورت وضعیت نتایج تحلیل SAP (یا ETABS)، با توجه به این که از نمودار ایزوتروپیک استفاده می کند، چگونه است؟ در جهت اطمینان و محافظه کارانه است یا بالعکس؟

ارتباط میان نمودار هیسترسیس با جذب انرژی •نامشخص• #6

  • Khanmohamadi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 44
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
آیا می توان گفت هرچه سطح محصور داخلی نمودار هیسترسیس در مفصل پلاستیک یک عضو بیشتر باشد، ظرفیت عضو در جذب انرژی زلزله بیشتر و مقطع اقتصادی تر طرح می شود؟

باسخ‌به: ارتباط میان نمودار هیسترسیس با جذب انرژی •نامشخص• #7

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
mohsen-khan •نوشته است•:
آیا می توان گفت هرچه سطح محصور داخلی نمودار هیسترسیس در مفصل پلاستیک یک عضو بیشتر باشد، ظرفیت عضو در جذب انرژی زلزله بیشتر و مقطع اقتصادی تر طرح می شود؟

با سلام
بله درست است
سطح محصور داخلی نمودار هیسترزیس نشاندهنده جذب و میرایی انرژی توسط عضو است و بدیهی است هرچه قدر بیستر باشد به معنای آن است که المان توانسته است انرژی بیشتری را از طریق میرایی هیسترزیس جذب کند پس انرژی کمتری برای مقابله نیرویی و مقاومتی باقی خواهد ماند که نتیجتا المان میتواند با مقطع کوچکتری طراحی شود.
گروه آموزشی تنباکوچی

باسخ‌به: نمودار هیسترسیس •نامشخص• #8

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
mohsen-khan •نوشته است•:
آیا سطح محصور داخل نمودار هیسترسیس یک عضو معرف میزان انرژی قابل جذب توسط آن عضو است؟ در این صورت کدام یک از انواع نمودارهای هیسترسیس ( ایزوتروپیک، تاکدا یا کینماتیک) جذب انرژی بالاتری را باعث می شود؟ در این صورت وضعیت نتایج تحلیل SAP (یا ETABS)، با توجه به این که از نمودار ایزوتروپیک استفاده می کند، چگونه است؟ در جهت اطمینان و محافظه کارانه است یا بالعکس؟

با سلام
همانطور که گفته شد سطح محصور داخل نمودار هیسترسیس معرف میزان انرژی قابل جذب است با توجه به نوع زوال سختی و مقاومتی که در منحنی هیسترزیس داریم انواع ان مشخص میشود و بستگی زیادی به سطح زیر ان ندارد بلکه چگونگی زوال تعیین کننده نوع ان است.حالت پیش فرض مفصل در برنامه Sap و Etabs ایزوتروپیک است که به معنای ان است که زوال سختی و مقاومتی لحاظ نمیکند که در نتیجه غیرمحافظه کارانه است.
البته دقت داشته باشید که انتخاب نوع هیسترزیس صرفا در تحلیل های رفت و برگشتی مانند تحلیل تاریخچه زمانی موثر است و در سایر تحلیل ها تاثیری ندارد در ضمن در تعریف مفاصل به صورت دستی امکان تغییر نوع هیسترزیس وجود دارد هرچند در ورژن های فعلی برنامه sap و Etabs انتخاب نوع هیسترزیس در برنامه بی تاثیر است اما انتظار میرود در ورژن های اتی تاثیرگذار باشد
گروه آموزشی تنباکوچی

باسخ‌به: نمودار هیسترسیس •نامشخص• #9

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
mohsen-khan •نوشته است•:
آیا می توان گفت چرخه کامل رفتار یک عضو شامل بارگذاری و باربرداری همان نمودار هیسترسیس برای آن عضو است؟ لطفا تعریف دقیق آن را بیان کنید.

با سلام
نمودار هیسترزیس در واقع نمودار ظرفیت یک المان است که میتواند برای هر تلاشی ترسیم شود. به عبارت دیگر نمودار تلاش یک عضو در برابر تغییر شکل ان عضو است که در تحلیل های رفت و برگشتی ترسیم میشود.و سطح زیر ان بیانگر میزان جذب و میرایی انرژی توسط ان عضو است
گروه آموزشی تنباکوچی

باسخ‌به: زوال در نمودار رفتار غیرخطی یک عضو •نامشخص• #10

  • تنباکوچی
  • ( •مدیر• )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
mohsen-khan •نوشته است•:
آیا این مطلب که نرم افزارهای SAP و ETABS پدیده زوال یا برگشت در نمودار هیسترسیس را در مفاصل پلاستیک فقط به صورت Isotropic لحاظ می کنند، به دلیل قفل شکسته بودن نرم افزارهای موجود در بازار است یا در نسخه های اصلی نیز این مشکل وجود دارد؟

سلام
در ورژن های فعلی برنامه Sap و Etabs مشکل درنظر گرفتن نوع منحنی هیسترزیس در مفاصل را دارد که نمیتوان گفت در نسخه اصلی وجود دارد یا نه تا زمانی که در نسخه اصلی چک شود.اما دقت داشته باشید که به جای استفاده از مفاصل میتوانید از لینک استفاده کنید و لینک ها میتوانند نوع هیسترزیس را به خوبی ببینند.
گروه آموزشی تنباکوچی
•آخرین ویرایش•: •نامشخص• •نویسنده : • تنباکوچی.

باسخ‌به: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی •نامشخص• #11

  • salehi
  • ( •کاربر• )
  • •غایب•
  • تازه وارد
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 23
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 0
با سلام
مقادیر scale factor در caseهای ثقلی تاریخچه زمانی غیرخطی چگونه محاسبه می شوند؟

http://<a href="http://upload7.ir">آپلود عکس|آپلود فایل|آپلود فایل|آپلود|اشتراک عکس</a>
•آخرین ویرایش•: •نامشخص• •نویسنده : • salehi.

باسخ‌به: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی •نامشخص• #12

  • تنباکوچی
  • ( &bull;مدیر&bull; )
  • •غایب•
  • مدیرِ کل
  • •تعدادِ ارسال‌ها:• 248
  • •کارما (امتیازِ ویژه)•: 12
salehi •نوشته است•:
با سلام
مقادیر scale factor در caseهای ثقلی تاریخچه زمانی غیرخطی چگونه محاسبه می شوند؟

http://<a href="http://upload7.ir">آپلود عکس|آپلود فایل|آپلود فایل|آپلود|اشتراک عکس</a>

سلام
به دلیل برقرار نبودن اصل سوپرپوزیشن در تحلیل های غیرخطی بایستی ابتدا سازه تحت بارهای ثقلی قرار گیرد سپس نیروهای جانبی به آن وارد شود.این مطلب در خصوص کلیه تحلیل های غیرخطی صدق میکند(استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیرخطی) لذا در خصوص ضرایب کیس غیرخطی بین استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیرخطی تفاوتی نیست و همان ضرایب آیین نامه اعمال میگردد.
گروه آموزشی تنباکوچی
•آخرین ویرایش•: •نامشخص• •نویسنده : • تنباکوچی.
  • •صفحه:•
  • 1

قدرت گرفته از کیوننا فارسی / محصول گروه سی‌ام‌اس فارسی

•این صفحه در:• 0.66 •ثانیه ایجاد شده است•
افراد آنلاين
•ما• •102 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟